1.过滤器的清洗

1.1回风口初效过滤器一个月擦洗一次,打开回风口散流板,先用抹布沾洗洁精的溶液粗擦洗至无污迹,再用抹布沾75%酒精进行消毒,关闭回风口散流板,自然凉干,三个月更换一次,要详细做好记录。

2.过滤器的更换

2.1空调机组内初效过滤器每三个月更换一次,在压差小于10Pa或大于20Pa均应及时更换;中效过滤器每六月更换一次,在压差表小于50Pa或大于90Pa时,均应及时更换;高效过滤器安装前应扫描检漏,安装后对密封部位仍需要再检漏,密封较好即可启用。正常情况下高效过滤器每年更换一次。

3.每月进行一次全机检查

3.1检查制冷系统压力是否正常。

3.2电报敢线路是否有接触不良、发热、老化等现象。

3.3各紧固螺丝是否松动,有无异常声音。

3.4检查水过滤器是否该清洗或更换,循环水质是否符合要求。

4.冷凝器每年需拆盖,通刷一次管内污垢。

5.冷水机组在冬季不需启用或较长时间停止作用时

5.1应把空调水系统内的水排放干净,以防止冬季低气温时水冻结,损坏冷凝器及蒸发器。

5.2将制冷剂收入冷凝器内,以减少意外事故发生时制冷剂泄漏的可能性,并可保护压缩机。

5.3切断主机电源,以防意外事故的发生。

6.每三个月应进行一次密封性检查,每季度应对电气系统进行一次检查